渦街流量計常見故障分析及排除方法
點擊次數:更新時間:2019-05-17 10:05:59【打印】【關閉】
渦街流量計常見故障分析及排除方法
渦街流量計通過流體中設置非流線型旋渦發生體(阻流體),則從旋渦發生體兩側交替地產生兩列有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼旋渦原理.廣泛適用于石油、化工、冶金、熱力、紡織、造紙等行業對過熱蒸汽、飽和蒸汽、壓縮空氣和一般氣體(氧氣、氮氣氫?、天然氣、煤氣? 、水和液體(如:水、汽油、酒精、苯類等)的計量和控制.在初步安裝使用過程中我們經常會遇到一些問題,給大家庬不?下面給大家講講渦街流量計的常見故障與排除方法.
故障1渦街流現場儀表頻率變化量較大
首先檢查現場,看看直管段是不是滿足要求,氣體的可以放寬保證前10D后5D的直管段就可以,液體直管段不滿足要求影響較大,直管段不夠長建議更改安裝位置。其次排查現場可能有電磁干擾,方法:加強濾波功能,把靈敏度調低,通過打撥碼開關實現。最后檢查現場流量是不是太小,低于儀表下限,例如:300口徑的插入式測氣體,下限是1500m3/h,但現場指示500 m3左右的瞬時流量,因為流量處于下?,?shù)值不成線性變化,可通過更改儀表系數提高流量(不建議使用)。測液體有脈動流也會出現類似的情況。
故障2現場有50HZ的干擾,一般是電線沒用屏蔽線或未接地。
故障3現場無流量信號。檢查儀表小信號切除過大,可以到參數設置里修改;看看電源未接好,不通電;流量很低達不到信號觸發點;D.4-20mA輸出的表出廠前未設置量程。
故障4實際流量增大,可儀表顯示減小,檢查現場工況原因( 如管道工藝等)。
故障5實際流量減小,可儀表顯示增大,大部分是管道震動或者是安裝時墊片不在管道中心點,應重新安裝儀表。
故障6同工況的儀表顯示不一致,相差較大,A.客戶的經驗值是錯的,或者是工況有差別,例如管道走向的問題,直管段的問題,震動的問題等;B.參數客戶修改過;C.工況流量太低,下限不成線性;D.溫壓補償的表，溫度壓力出現故障。
故障74-20mA輸出的儀表,顯示和系統顯示不一致。A.參數設定的單位不一致,或者量程沒有對應一致;B.4-20mA輸出線纜過長(超過1000米),損耗大。
故障8儀表顯示的流量與實際相差很大,大部分原因是參數設置單位的問題,可以進入菜單進行檢查修改。